  • Autor:
  • ~Mariusz4
  • Data dodania:
  • 2015-08-10 13:10:45
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 2
  • Witam Kolegów,

    Próbuję uruchomić falownik LG iC5, jednak idzie mi to bardzo opornie, podłączyłem go już do silnika oraz do zasilania, jednak gdy pod jego wejścia cyfrowe próbuję podłączyć przełączniki zgodnie ze schematem w instrukcji niestety nie działa to prawidłowo.

    Nie mam zbyt dużego doświadczenia z elektroniką, dlatego też piszę tutaj z prośbą o pomoc.
  • Autor:
  • ~eplus
  • Data dodania:
  • 2015-08-10 22:17:01
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 232
  • Należy połączyć zaciski CM i P1 - przy domyślnych wartościach obroty "prawe" lub przód, albo CM i P2 - "lewe". Należy ustawić parametry DRV na sterowanie z listwy zacisków (tak jest chyba domyślnie) i nadać wartość parametrowi FRQ, czyli określić źródło prędkości. Trzeba też zadać wartość prędkości z potencjometru na panelu, z potencjometru podpiętego kablem albo wprowadzić częstotliwość cyfrowo, stosownie właśnie do tego, co jest w FRQ. Przy rozkazie ruchu zapala się dioda "RUN" obok wyświetlacza. Mimo to silnik nie ruszy, jeśli częstotliwość zadana wynosi zero (czyli cyfry na wyświetlaczu po załączeniu zasilania, zanim coś się przestawi ręcznie, są 0.0). Cyfry mogą być też np. 15.0 albo 50.0, ale dopóki nie świeci dioda RUN, to jest to tylko prędkość "teoretyczna", a nie aktualna, taka wartość "preset", czyli nastawiona, a nie faktyczna. Musi być i RUN, i liczba >0.
    Aby startować silnik przyciskiem zielonym i zatrzymać czerwonym, należy odpowiednio ustawić DRV. Wtedy P1 i P2 nie muszą być podpięte. Można to wykorzystać do próby.
  • Autor:
  • ~Mariusz4
  • Data dodania:
  • 2015-08-11 13:20:50
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 2
  • Zmieniając parametr DRV i Frq udało mi się uruchomić falownik za pomocą przycisków i zadawać prędkość za pomocą pokrętła na obudowie. Chciałbym jednak aby uruchamiać falownik przełącznikiem, a to niestety nie działa.

    Ponownie ustawiłem DRV na poprzednią wartości ale łącząc CM i P1 lub P2 nie ma żadnej reakcji, dioda o której Pan pisał również się nie zapala. Zadawanie częstotliwości nadal jest ustawione by odbywało się za pomocą pokrętła na obudowie.

    Jakieś sugestie co mogę źle robić ??
  • Autor:
  • ~eplus
  • Data dodania:
  • 2015-08-11 23:21:42
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 232
  • W grupie parametrów I należy sprawdzić, czy rzeczywiście P1 i P2 mają funkcję FWD i REW. Tak jest fabrycznie, ale może ktoś wcześniej to zmienił (funkcja przywracania ustawień fabrycznych jest w takim przypadku użyteczna).
    Falownik nie wystartuje, jeśli P1 i CM były zwarte przed zasileniem falownika. Najpierw zasilić, potem załączać (można to zmienić, ale dla bezpieczeństwa tak jest ustawione fabrycznie).
    Na nie połączonych zaciskach P1, CM powinno być napięcie rzędu 24V DC (albo przynajmniej 12V, nie sprawdzałem).
  • Autor:
  • ~Mariusz4
  • Data dodania:
  • 2015-08-13 13:19:22
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 2
  • Zgodnie z radą przywróciłem ustawienia fabryczne, chyba ktoś musiał coś wcześniej namieszać w tym falowniki bo teraz działa bez problemu. Dziękuję za pomoc.
odpowiedz na temat

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE
P.H.U. ZAWEX

Polecamy

www.zawex.pl/?p=p_9&sName=falowniki-lg
sklepfalowniki.pl/falowniki-sanyu.html
sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html
www.falowniki24.info.pl/szukaj-firmy
sklepfalowniki.pl/promocjafalownikow,3.html
Jakich informacji będziesz szukał na falowniki24.info.pl?



Zobacz wyniki

Polecane strony:

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB    ACTIMAX    APATOR CONTROL    BERGES    CONTRPL TECHNIQUES    DANFOS    DELTA ELECTRONICS    ENEL    EURA Drives    FUJI    GE    HITACHI    HYUNDAY    INNE    INVERTEK DRIVES    KEB    LENZE    LOVATO    LUST    MITSUBISHI    MOELLER    NAIS    NORD    OMRON    pDRIVE    POWTRAN    SANTERNO    SCHNEIDER    SEW    TECO    TOSHIBA    TOYO DENKI    TWERD    VACON    YASKAWA    ZIEHL-ABEGG    LG/LS Industrial Systems    SIMENS   
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE