  • Witam,

    Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa z uziemieniem falownika sterującego silnikiem - obowiązkowo należy uziemiać taki układ ?

    Co się stanie jeżeli nie wykonam takiego uziemienia i uruchomię silnik i falownik - uszkodzi się on ?

  • Autor:
  • ~Lion23
  • Data dodania:
  • 2015-01-27 08:38:05
  • Lista tematów:
  • 8
  • Ilosc postów:
  • 217
  • TAK!!! zarówno silnik, jak i falownik muszą być obowiązkowo uziemione, w instrukcjach producenci podają w jaki sposób ma być takie uziemienie zrealizowane, oraz jaka powinna być jego dopuszczalna rezystancja.

    Falownik pracując w układzie bez uziemienia może zostać uszkodzony, ale co gorsza może również dojść do porażenia prądem elektrycznym, dlatego też prawidłowe uziemienie układu odgrywa tutaj tak ważną rolę.
  • Autor:
  • ~eplus
  • Data dodania:
  • 2015-01-27 22:47:56
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 232
  • Falownik zasila silnik impulsami o częstotliwości kilku kHz. Jeśli nawet nieuziemiony silnik zasilony z sieci da się dotknąć, to z falownika porazi na pewno, bo prądy upływu pojemnościowego będą wielo-wielokrotnie większe. Większe będą też z pewnością generowane zakłócenia, choć być może taki falownik nie ulegnie natychmiastowemu uszkodzeniu.
    Falownik często ma kondensatory rzędu 0,1 mikrofarada odkłócające przewody fazowe do obudowy. Jeśli nie jest ona połączona z przewodem ochronnym, to mamy kolejną przyczynę możliwego porażenia, nawet przy zatrzymanym silniku.
odpowiedz na temat

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE
P.H.U. ZAWEX

Polecamy

sklepfalowniki.pl/falowniki-sanyu.html
www.zawex.pl/?p=p_9&sName=falowniki-lg
sklepfalowniki.pl/promocjafalownikow,3.html
sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html
www.falowniki24.info.pl/szukaj-firmy
Jakich informacji będziesz szukał na falowniki24.info.pl?



Zobacz wyniki

Polecane strony:

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB    ACTIMAX    APATOR CONTROL    BERGES    CONTRPL TECHNIQUES    DANFOS    DELTA ELECTRONICS    ENEL    EURA Drives    FUJI    GE    HITACHI    HYUNDAY    INNE    INVERTEK DRIVES    KEB    LENZE    LOVATO    LUST    MITSUBISHI    MOELLER    NAIS    NORD    OMRON    pDRIVE    POWTRAN    SANTERNO    SCHNEIDER    SEW    TECO    TOSHIBA    TOYO DENKI    TWERD    VACON    YASKAWA    ZIEHL-ABEGG    LG/LS Industrial Systems    SIMENS   
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE