Potrzebujesz Falownik? Zadzwoń. Pomożemy w jego doborze. Tel: 665 470 995
Dodaj swojš firmę do katalogu falowniki24.info.pl

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE

Forum

odpowiedz na temat
Forum » Falowniki - Funkcje, porady, montaż, serwis, problemy » Pozmieniane przypadkowo ustawienia na falowniku
  • Autor:
  • ~Playowiec
  • Data dodania:
  • 2014-04-29 12:17:49
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 0
  • Podczas zmieniana prędkości z klawiatury w falowniku SV022IG5A-4 pracownik coś poklikał i falownik przestał działać . Usiłowaliśmy ustawić tak jak wcześniej parametry DRV na 0 i FRQ na 1 ale mimo ustawienia falownik nadal nie podaje napięcia na silnik , w jaki sposób można dociec w czym jest problem ?
  • Autor:
  • ~elektryczny
  • Data dodania:
  • 2014-04-30 11:00:50
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 8
  • Trzeba zacząć od resetu falownika (przywrócenie ustawień fabrycznych )bo nie wiadomo co tam „poklikane „ .W tych falownikach resetuje się w parametrze H-93 – trzeba ustawić na 1 a potem enter . Następnie proszę spróbować ustawić parametry DRV i FRQ dopiero .
  • Autor:
  • ~eplus
  • Data dodania:
  • 2014-04-30 20:28:37
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 232
  • Oczywiście najważniejsze parametry to DRV i FRQ, istotne mogą być też definicje wejść P1, P2 itd. - fabryczne wartości mogły być zmodyfikowane. Czasem falownik jest doróbką pomiędzy stycznikiem a silnikiem - wtedy powinien startować natychmiast po podaniu napięcia, a więc trzeba uaktywnić autostart po załączeniu zasilania.
    Jeśli silnik jest nietypowy, np. jakieś wrzeciono przystosowane do zasilania 300Hz, to na domyślnych parametrach opisujących silnik bałbym się nawet próbować. Wpisania wartości prądu znamionowego oraz ochrony przed przeciążeniem też nie należy zaniedbywać.
    Jeśli operator ręcznie zmienia nastawy częstotliwości, to można wykorzystać parametr blokady dostępu znajdujący się pod koniec listy parametrów - i dobrze zapisać hasło dostępowe!
    A zeszycik do falownika dają po to, aby po uruchomieniu i sprawdzeniu działania zapisać ołówkiem wartości parametrów!
    Programowałem kiedyś falownik w tartaku ponad 100km od domu. Niestety po jakimś czasie falownik zepsuł się, a nowy wymagał zaprogramowania, z czym instalator miał problemy. Przez telefon zacząłem coś improwizować, nagle zapytałem klienta, czy nie znajdzie instrukcji z moimi notatkami - to go oświeciło. Półtorej godziny później zapytałem czy dali sobie radę - z notesikiem poszło jak po maśle!
odpowiedz na temat

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE
P.H.U. ZAWEX

Polecamy

www.zawex.pl/?p=p_9&sName=falowniki-lg
sklepfalowniki.pl/falowniki-sanyu.html
sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html
www.falowniki24.info.pl/szukaj-firmy
sklepfalowniki.pl/promocjafalownikow,3.html
Jakich informacji będziesz szukał na falowniki24.info.pl?



Zobacz wyniki

Polecane strony:

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB    ACTIMAX    APATOR CONTROL    BERGES    CONTRPL TECHNIQUES    DANFOS    DELTA ELECTRONICS    ENEL    EURA Drives    FUJI    GE    HITACHI    HYUNDAY    INNE    INVERTEK DRIVES    KEB    LENZE    LOVATO    LUST    MITSUBISHI    MOELLER    NAIS    NORD    OMRON    pDRIVE    POWTRAN    SANTERNO    SCHNEIDER    SEW    TECO    TOSHIBA    TOYO DENKI    TWERD    VACON    YASKAWA    ZIEHL-ABEGG    LG/LS Industrial Systems    SIMENS   
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE