Potrzebujesz Falownik? Zadzwoń. Pomożemy w jego doborze. Tel: 665 470 995
Dodaj swojš firmę do katalogu falowniki24.info.pl

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.sklepfalowniki.pl

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE

Forum

odpowiedz na temat
Forum » Falowniki - Funkcje, porady, montaż, serwis, problemy » Falownik Danfoss 3f , silnik 3f, 2x krańcówka.
  • Autor:
  • ~Clockens
  • Data dodania:
  • 2018-09-28 14:59:47
  • Lista tematów:
  • 3
  • Ilosc postów:
  • 5
  • Witam!
    Falownik - Danfoss micro drive FC 51 0.75 kw
    Silnik - zwykły 3f - 0.75 kw

    Cykl:
    1. Start - silnik pełne obroty aż do dostania sygnału od krańcówki
    2. Zwolnienie do 10 procentowej prędkości początkowej
    3. Sygnał z drugiej krańcówki zmiana kierunku obrotów, oraz na 50 procent wartości początkowej.


    Moje pytanie jest takie, czy taką krańcówkę mogę do tego wykorzystać?
    https://allegro.pl/wylacznik-krancowy-me-8166-krancowka-ze-sprezyna-i5990443904.html


    Dziękuję i pozdrawiam!
  • Autor:
  • ~Lion23
  • Data dodania:
  • 2018-10-02 09:13:53
  • Lista tematów:
  • 8
  • Ilosc postów:
  • 217
  • W falownikach Danfoss Micro Drive FC51 jest dostępny bardzo rozbudowany Logiczny Sterownik Zdarzeń, dzięki któremu możliwe będzie zaprogramowanie takiej funkcjonalności.

    Krańcówki należy dobrać prawidłowo pod względem mechanicznym, reszta (logika działania) będzie możliwa do ustawienia bezpośrednio w falowniku.
  • Autor:
  • ~Clockens
  • Data dodania:
  • 2018-12-17 22:50:29
  • Lista tematów:
  • 3
  • Ilosc postów:
  • 5
  • Witam!

    Zakupiłem owy falownik 0.75kw 1f
    Plus silnik 0.75kw 400/230v
    Wszystko śmiga ok, ale muszę cykl zaprogramować trochę inaczej i mam problem.

    Cykl:
    1) falownik start 50hz
    2) po 45 sek zejście do 10 Hz
    3) sygnał od krańcówki PRAWDA
    4) zmiana obrotów
    5) 25hz
    6) STOP

    Czytam wszystkie instrukcje, oglądam wszystkie filmy i nwm czy muszę jakiś wyłącznik czasowy zakupić aby falownik w pkt 2 dostał sygnał po 45 sek, czy da się to jednak w falowniku zaprogramować .

    Prosiłbym o pomoc , przynajmniej w nakierowaniu.



    Pozdrawiam!
  • Autor:
  • ~Jon333
  • Data dodania:
  • 2019-09-07 08:00:12
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 4
  • A jak podlaczyjes krancowki ?? W jakie piny i jaka komenda???
odpowiedz na temat

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.sklepfalowniki.pl

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE
P.H.U. ZAWEX

Polecamy

sklepfalowniki.pl/promocjafalownikow,3.html
sklepfalowniki.pl/falowniki-sanyu.html
www.zawex.pl/?p=p_9&sName=falowniki-lg
sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html
www.falowniki24.info.pl/szukaj-firmy
Jakich informacji będziesz szukał na falowniki24.info.pl?



Zobacz wyniki

Polecane strony:

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB    ACTIMAX    APATOR CONTROL    BERGES    CONTRPL TECHNIQUES    DANFOS    DELTA ELECTRONICS    ENEL    EURA Drives    FUJI    GE    HITACHI    HYUNDAY    INNE    INVERTEK DRIVES    KEB    LENZE    LOVATO    LUST    MITSUBISHI    MOELLER    NAIS    NORD    OMRON    pDRIVE    POWTRAN    SANTERNO    SCHNEIDER    SEW    TECO    TOSHIBA    TOYO DENKI    TWERD    VACON    YASKAWA    ZIEHL-ABEGG    LG/LS Industrial Systems    SIMENS   
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE