Potrzebujesz Falownik? Zadzwoń. Pomożemy w jego doborze. Tel: 665 470 995
Dodaj swojš firmę do katalogu falowniki24.info.pl

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE

Forum

odpowiedz na temat
Forum » Falowniki - Funkcje, porady, montaż, serwis, problemy » Falownik z enkoderem synchronizującym obroty z innym zestawem
  • Autor:
  • ~ignacdarek
  • Data dodania:
  • 2018-09-12 13:55:44
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 1
  • Witam Szanownych Użytkowników Forum!

    Nad istniejącym taśmociągiem muszę zainstalować dodatkowy, tak aby na dolnym materiale układać równo górny materiał niezależnie od zmian prędkości istniejącego taśmociągu.
    Mam nadzieję, że ktoś już przetestował podobne rozwiązanie i podpowie mi czy to zadziała:
    Np.: falownik IC5 z kartą enkoderową SUB-B i enkoderem S30-4-1024.
    Koło enkodera porusza się po starym taśmociągu i daje informację z jaką prędkością ma pracować dodatkowy (górny) taśmociąg...
    Zmiany prędkości będą raczej powolne...
    Z góry dziękuję za wszelkie opisy i sugestie. zadowolony
  • Autor:
  • ~Lion23
  • Data dodania:
  • 2018-09-13 07:39:30
  • Lista tematów:
  • 8
  • Ilosc postów:
  • 217
  • Karta enkoderowa SUB-B jest przeznaczona do falowników serii iS5, do iC5 ona nie będzie pasować.
  • Autor:
  • ~ignacdarek
  • Data dodania:
  • 2018-09-17 10:23:14
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 1
  • Racja.
    Dzięki zadowolony
  • Autor:
  • ~Lion23
  • Data dodania:
  • 2018-09-27 10:48:22
  • Lista tematów:
  • 8
  • Ilosc postów:
  • 217
  • A jaka ma być dokładność nadążania drugiego taśmociągu za pierwszym?

    Jeżeli nie musi być ona bardzo dokładna być może wystarczyło by zastosowanie dwóch falowników - w którym drugi z falowników będzie nadążał za prędkością ustawioną na pierwszym (regulacja PID w oparciu o sygnał z wyjścia analogowego pierwszego falownika odpowiadający jego aktualnej częstotliwości wyjściowej).
odpowiedz na temat

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE
P.H.U. ZAWEX

Polecamy

sklepfalowniki.pl/falowniki-sanyu.html
sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html
www.falowniki24.info.pl/szukaj-firmy
sklepfalowniki.pl/promocjafalownikow,3.html
www.zawex.pl/?p=p_9&sName=falowniki-lg
Jakich informacji będziesz szukał na falowniki24.info.pl?



Zobacz wyniki

Polecane strony:

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB    ACTIMAX    APATOR CONTROL    BERGES    CONTRPL TECHNIQUES    DANFOS    DELTA ELECTRONICS    ENEL    EURA Drives    FUJI    GE    HITACHI    HYUNDAY    INNE    INVERTEK DRIVES    KEB    LENZE    LOVATO    LUST    MITSUBISHI    MOELLER    NAIS    NORD    OMRON    pDRIVE    POWTRAN    SANTERNO    SCHNEIDER    SEW    TECO    TOSHIBA    TOYO DENKI    TWERD    VACON    YASKAWA    ZIEHL-ABEGG    LG/LS Industrial Systems    SIMENS   
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE