Jak można sterować falownik LG/LS serii IC5 impulsowo (mam na myśli załączać i wyłączać falownik START/STOP) za pomocą wejść cyfrowych. Proszę o wskazówki jak mogę podłączyć wyłącznik do falownika i odpowiednio go zaprogramować
Autor: ~gonzo
Data dodania: 2013-08-27 12:26:19
Lista tematów: 6
Ilosc postów: 5
Trzeba wykorzystać w falowniku LG iC5 sterowanie tak zwane 3-przewodowe .Przykładowo wykorzystujemy zaciski z falownika: P3- będzie realizował Stop natomiast zacisk P1 start lewo , a zacisk P2 start prawo . Zacisk P3 z zaciskiem CM ma być normalnie zamknięty (NC) natomiast zaciski P1 oraz P2 z CM mają być normalnie otwarte (NO) . Sterowanie 3-przewodowe ustawiamy pod zacisk P3 realizujący Stop (ustawiamy w parametrze I22 na 17 ). No i w zasadzie powinno działać .Impulsowe rozwarcie P3 z CM to stop natomiast impulsowe zwarcie P1 lub P2 z CM to start w określonym kierunku .
odpowiedz na temat
Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB     ACTIMAX     APATOR CONTROL     BERGES     CONTRPL TECHNIQUES     DANFOS     DELTA ELECTRONICS     ENEL     EURA Drives     FUJI     GE     HITACHI     HYUNDAY     INNE     INVERTEK DRIVES     KEB     LENZE     LOVATO     LUST     MITSUBISHI     MOELLER     NAIS     NORD     OMRON     pDRIVE     POWTRAN     SANTERNO     SCHNEIDER     SEW     TECO     TOSHIBA     TOYO DENKI     TWERD     VACON     YASKAWA     ZIEHL-ABEGG     LG/LS Industrial Systems     SIMENS    
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE